空调不制热或制热效果差,要先检查遥控器的设置有无问题,再检查三通阀和二通阀,并测量四通阀线圈电压,找到故障的源头进行相应的修理就好了。
空调不制热或制热效果差,要先检查遥控器的设置有无问题,再检查三通阀和二通阀,并测量四通阀线圈电压,找到故障的源头进行相应的修理就好了。
空调是家里常见的家电,一般是在夏季和冬季使用,夏季制冷,冬季制热。前几天,有不少客户反馈说自己家的空调不制热,制热效果很差,这是为什么?
今天,我们就给大家分享空调不制热或制热效果差的故障检修方法。
1、检查遥控器设置
检查遥控器设置的模式和温度。
如果遥控器设定在制热模式,并且设定温度高于房间温度,说明遥控器设置正确,进入第2检修步骤。
如果遥控器设定在制冷模式,或者房间温度高于设定温度,均可能导致空调器不制热故障,应重新设定遥控器。
2、手摸三通阀和二通阀温度
用手摸三通阀和二通阀,以温度区分故障,通常有3种结果。
如果三通阀和二通阀均较热,说明空调器制热效果正常,故障可能为室内机过滤网脏堵,应清洗过滤网。
如果手摸三通阀烫手、二通阀为常温,通常为制热效果差,常见原因为系统缺氟。
如果手摸三通阀和二通阀均冰凉,说明系统工作在制冷状态,应进入第3检修步骤,测量四通阀线圈电压。
3、测量四通阀线圈电压
使用万用表交流电压挡,1支表笔接室外机接线端子上N端、1支表笔接四通阀线圈引线,测量电压。
如果实测电压为交流220V,说明室内机主板已输出电压至室外机,应进入第4检修步骤,测量四通阀线圈阻值。
如果实测电压为交流0V,说明室内机主板未输出电压或输出电压未送至室外机,应检査室内机主板和室内外机连接线。
4、测量四通阀线圈阻值
断开空调器电源,使用万用表电阻挡,1支表笔接室外机接线端子上N端、1支表笔接四通阀线圈引线测量阻值,此时相当于直接测量四通阀线圈引线。
如果实测阻值约为2kΩ,说明四通阀线圈正常,故障原因为四通阀内部的阀块卡死而使其位于制冷模式位置,在四通阀线圈通电后不能移动至制热模式位置,应更换四通阀。
如果实测阻值为无穷大,说明四通阀线圈幵路,应更换四通阀线圏。