1、水温上限设置过高,超过60度。 2、水温探头没有放到位或水温探头坏(显示低于55度,实际水温60度以上),温度显示不准确导致排气温度过高。 3、排气温度设置过低,正常为120,导致出现排气温度过高故障。 4、排气探头故障(关机10分钟后,压缩机没有工作,排气温度仍明显高于环境温度),导致出现排气温度过高故障。 5、化霜探头故障,导致排气温度过高。明明结了很厚的霜,化霜温度却显示在0度以上,一直
空气能使用时会出现各种各样的故障问题,排气温度过高就是其中比较常见的一个空气能故障问题,那么造成空气能排气温度过高的原因有哪些呢?下面小编就来简单分析一下。
明明结了很厚的霜,化霜温度却显示在0度以上,一直不化霜。
6、循环水流量不足,会导致排气温度过高。比如Y型过滤器堵塞,水泵有空气,阀门开度过小,机组换热器结水垢等。
7、压缩比过大。比如风扇损坏或蒸发器严重脏堵(结冰)造成风量不足,吸气温度过低,就会造成压缩比过大,排气温度会急剧上升。
8、冷媒泄漏,导致排气温度过高。(机器工作时,观察低压表读数会偏低)
9、冷冻油不足,导致排气温度过高。
10、电压不稳定,电流过高,会导致排气温度过高。
11、电子膨胀阀开度过小,导致排气温度过高。
12、系统进空气,形成冰堵,造成排气温度过高。
以上就是造成空气能排气温度过高的原因,希望能够帮到大家。